这个小医院需要做报警吗?
yesjack
yesjack Lv.3
2007年08月03日 11:33:11
来自于防雷减灾
只看楼主

一个区级医院综合楼,6层,有病房、手术、门诊等。病房床位不超过60个,每层700平方。地下室1200平方,有排烟风机和高低压配电房以及消防泵房。总建筑面积共5000多平方,需要做火灾自动报警系统吗? 由于床位数未达到规范要求。而又不是疗养院的病房楼,所以大过3000也没问题。所以感到疑惑,需要做报警否?

一个区级医院综合楼,6层,有病房、手术、门诊等。病房床位不超过60个,每层700平方。地下室1200平方,有排烟风机和高低压配电房以及消防泵房。总建筑面积共5000多平方,需要做火灾自动报警系统吗?

由于床位数未达到规范要求。而又不是疗养院的病房楼,所以大过3000也没问题。所以感到疑惑,需要做报警否?
免费打赏
wj98329
2007年08月04日 09:10:49
2楼
当然要做。人员密集,而且要与烟机联动。
回复
yesjack
2007年08月04日 10:10:12
3楼
如果这么小面积和床位都要做,那么规范上写的面积和床位要求是干吗用的呢???请帮忙解释一下。

另外非1,2级防火建筑,风机房和高低压配电房等需要做探测器吗?
回复

相关推荐