我们运行的大多数10KV变压器都是200kvA或315kvA的,高压侧跌落保险熔丝基本配置为20A或30A,但基本上每次都发现靠近变压器的低压线路发生相间短路后,变压器都会烧坏,为什么跌落保险起不到保险的作用?请教各位?
我们运行的大多数10KV变压器都是200kvA或315kvA的,高压侧跌落保险熔丝基本配置为20A或30A,但基本上每次都发现靠近变压器的低压线路发生相间短路后,变压器都会烧坏,为什么跌落保险起不到保险的作用?请教各位?
2楼
一、你的低压侧无开关吗?该短路本应低压开关来完成保护的(高压的过流保护只是其后备保护)
二、你能确保你的高压保险丝质量很可靠吗?
回复
3楼
大概问题还没到跌落保险呢吧!!!
回复
4楼
跌落保险熔丝的额定电流选在变压器一次额定电流的1.5倍~2倍,不能保护变压器二次短路.
回复
5楼
跌落保险受外部环境条件影响的因数很多,其曲线本身就不稳定!可靠性低!
回复
6楼
跌落保险受外部环境条件影响的因数很多,其曲线本身就不稳定!可靠性低!
回复
7楼
变压器低压侧应有空气开关或刀熔开关实现短路保护,高压侧熔断器不保护变压器低压侧引起的故障.
回复
8楼
设置保护时,有没有考虑变压器的热稳定。一般变压器耐受外部短路的时间是有要求的,你们是不是在设置保护时考虑到这个问题。
回复
10楼
请问“RTO”是什么啊,有何作用、特点或特性?我进来一直作高压,望莫见笑!
回复
11楼
一种国产熔断器的型号,六、七十年代产品。
回复
12楼
可能是变压器阻抗太大,低压侧短路电流反映不到高压侧
回复