请教了:做一个监测装置,需用电池,能否用CT从10KV电力线上感应出电能来,再做稳压给电池充电?
请教了:做一个监测装置,需用电池,能否用CT从10KV电力线上感应出电能来,再做稳压给电池充电?
2楼
应该是可以的,我们这里的预付费系就是靠开关上的CT供给电能表的
回复
3楼
理论上可以,但电流互感器二次是给保护和测量用的,接上别的负载后,会影响测量和保护,所以,规范上是不允许这样做的。
从PT二次接也是同上面一样,不宜采用。
回复
4楼
同意楼上,还有互感器是有容量限制的,如果此接入此CT的总负载大于其上限,那么互感器会出问题。
回复
5楼
应该是可以的,但不能采用CT从10KV电力线上感应出电能来做稳压给电池充电。应采用电压互感器(PT)来做稳压电源来为电池充电,而且不宜与计量及保护装置共用一个PT。
回复
6楼
感谢各位!
看到一些文章说用开口CT+开关电源,这样做有没有问题?
比如说采用锂电池,充电电流200mA;4.2V稳压。
回复
7楼
请高手给分析一下,这个方案可行吗?若用在10KV上有什么问题?
回复
8楼
可以从电压互感器上取电源,也可以用站用变进行变压,不能从电流互感器上取,那样影响精度。
回复
9楼
最好用电压互感器进行取电。
回复