请教一水泵启动问题
pastor163
pastor163 Lv.3
2007年08月03日 11:55:27
来自于中央空调
只看楼主

离心式水泵启动时,阀门开度一般关到多小?谢谢。

离心式水泵启动时,阀门开度一般关到多小?谢谢。
免费打赏
wu.ye
2007年08月03日 14:08:35
2楼
你所说的离心式水泵是循环用的泵,还是非循环用泵??
回复
pastor163
2007年08月03日 14:24:08
3楼

请教二者有何区别?
回复
pastor163
2007年08月04日 15:02:30
4楼
请高手帮忙啊~~
回复
wu.ye
2007年08月04日 21:01:59
5楼
若是循环泵就不需要关小阀门,若是非循环泵我暂时没找到资料。好象也不会有这样的要求。
回复
pastor163
2007年08月05日 14:07:06
6楼

离心式的流量和轴功率正比,因此启动时一般都会关小阀门,以减小启动功率。但是关到多小,就不清楚了。
而轴流式成反比,因此需要开阀启动。
回复
wu.ye
2007年08月05日 19:51:14
7楼

是吗!学到了。但……
回复
wsw947
2007年08月06日 20:24:37
8楼
观察水量、扬程、吸管引力是否正常,如有异常可调整出口阀以及入口阀。
回复
zzw8274
2007年08月06日 22:57:26
9楼
根据实际情况,
回复
yy133730
2008年02月03日 15:32:03
10楼


我翻了一下大学本科教材《泵与风机》,书中是这样写的:离心式泵与风机,在空转状态时,轴功率最小,为避免启动电流过大,原动机过载,所以离心式泵与风机要在阀门全关的状态下启动,待运转正常后,再开大出口管路上的调节阀门。
不过我又咨询了下现场工程师,一般调试的时候都是不关阀门的。这也算是对新水泵的一次“考验”吧。
回复
chinalnkydlzc
2008年02月05日 09:14:08
11楼
最好的启动方法是关阀启动.
回复