为何高压系统电流很小,但电缆的额定电流却很大?
ronaldinho
ronaldinho Lv.3
2007年08月03日 12:10:38
只看楼主

为何高压系统电流很小,但电缆的额定电流却很大? 比如1000KVA的变压器,电流仅60A,为何电缆一般都选3x70或3x95的呢?

为何高压系统电流很小,但电缆的额定电流却很大? 比如1000KVA的变压器,电流仅60A,为何电缆一般都选3x70或3x95的呢?
免费打赏
611-fj
2007年08月04日 15:51:05
2楼
当然主要还是要考虑系统的动热稳定性!