星三角启动能否仅使用两个接触器?
sxcxd206
sxcxd206 Lv.2
2007年08月03日 12:30:46
只看楼主

星三角启动能否仅使用KM2,KM3两个接触器来实现,省略掉的那个接触器用断路器或是熔断器来代替?

星三角启动能否仅使用KM2,KM3两个接触器来实现,省略掉的那个接触器用断路器或是熔断器来代替?
免费打赏
大鼻山
2007年08月03日 12:43:44
2楼
搞清楚星三角的动作原理之后,再发表高见不迟啊
回复
sxcxd206
2007年08月03日 13:06:44
3楼
老兄有没有帮我认真考虑一下!为什么不可以?
(假设电机3个绕组为A-a,B-b,C-c)
比如: L1,L2,L3电源通过断路器接到电机绕组的A,B,C侧,当启动时一个接触器闭合短接a,b,c,形成星星启动;
启动结束后闭合另一个接触器短接(a-B,b-C,c-A),同时断开第一个接触器形成三角形运行。
其中会有哪些问题呢?
回复
大鼻山
2007年08月03日 13:16:07
4楼

你把二次接线图画出来吧。。。。
回复
sxcxd206
2007年08月03日 13:45:15
5楼
楼上好!
一般星三角启动也是使用一个时间继电器来实现,断开星星连接用接触器,闭合三角形连接用接触器。
本身都是利用时间继电器的开、闭触点来实现。其分和的时间差从理论上的确是一个问题,但我实际的
使用中倒是没有出现这个问题。
欢迎讨论!
回复
sxcxd206
2007年08月03日 13:56:41
6楼
Yes!
电气连锁被我忽略了。
倘若采用两个接触器,那么电机的绕组将一直处于一端带电的状态,将会有什么问题呢?
回复
weiqixing
2007年08月03日 21:22:35
7楼
可以,平时我们用三个接触器,分别为星形接触器、三角形接触器和星点接触器,我们可以把星点接触器省掉,取而代之的是采用三角形接触器的两对常闭触点来代替,大家可自行分析,不过这样所拖动电机的容量要受很大限制。
回复
shaihua
2007年08月04日 10:18:12
8楼
可以的,我老这样做了
回复
eming5201314
2008年01月26日 23:05:50
9楼
学到东西了
回复
jilianwww
2008年08月04日 20:02:08
10楼
施耐德的星三角启动器就是两个用接触器实现的的
回复
ydsildh
2008年08月04日 20:21:09
11楼
老弟 用三个吧 你的这个想法我做过, 可惜失败了 !
回复

相关推荐

APP内打开