低压中性级电流互感器有何作用,这么接线
zhujun_654
zhujun_654 Lv.4
2012年11月26日 20:05:33
来自于变压器
只看楼主

低压中性级电流互感器有何作用,这么接线?

低压中性级电流互感器有何作用,这么接线?

VF(9HE(QV6)C$)@{6]VGKFL.jpg

免费打赏
红苹果
2012年11月29日 09:29:58
22楼
这按道理应该叫接地故障保护。。。接地故障保护中性线需要零序互感器,区别于漏电保护
回复
老邬
2012年11月29日 09:59:46
23楼
该互感器是用作零序保护用的,可以用来跳主进线柜的断路器
回复
l107850543
2012年11月29日 15:07:43
24楼
学习了,谢谢
回复
混混兔
2012年11月29日 15:13:46
25楼
这个位置安装只能测N线不平衡电流,如要作零序接地故障保护,该CT应该安装在N线与PE之间的连线上。
回复
tsctwlx
2012年11月29日 17:12:05
26楼
接错了吧,N相上的互感器应放在接地点之前
回复
xingzhinong
2012年11月30日 08:49:22
27楼
我们做的装有两个,一个装在变压器的低压出线侧的零线上,做为零序互感器用。另一个装在低压进线柜的断路器的下口,作为零序取样用的的
回复
guojian9084
2012年11月30日 09:00:44
28楼
计量,检测,还有动态补偿使用
回复
guojian9084
2012年11月30日 09:01:23
29楼
计量,检测,还有动态补偿使用
回复
恋恋风尘
2012年11月30日 10:09:32
30楼
测量零序电流 三极断路器 接地保护用
回复
lingxuct
2012年12月02日 11:22:23
31楼
好象低压总进线断路器是1000A(壳架电流)/630A(额定电流),其单相短路(接地)保护的灵敏度是很低的,在变压器中性点与低压柜之间装一只电流互感器,二次接DL-30电流继电器,可以用电流继电器的常开接点跳高压侧断路器,以保护低压系统单相短路。

一般,单相接地短路保护的定值取变压器额定电流的1/3~1/2。
回复

相关推荐

APP内打开