看看这个低压配电系统图存在什么问题?
exploit
exploit Lv.4
2007年08月03日 16:53:48
只看楼主

该图是一个办公楼的直接在变电所(电房)引出的低压配电系统图,变电所(电房)距办公楼100米,请各位老大帮忙看看,该系统图配电设计等方面是否合理,存在什么问题?(电缆配置未显示,该问题忽略)。

该图是一个办公楼的直接在变电所(电房)引出的低压配电系统图,变电所(电房)距办公楼100米,
请各位老大帮忙看看,该系统图配电设计等方面是否合理,存在什么问题?(电缆配置未显示,该问题忽略)。

1186131220174.JPG

免费打赏
exploit
2007年08月04日 11:09:24
12楼
谢谢各位参予讨论的朋友!
10、11楼的朋友看到问题了!还有其它问题呀,请继续并深入探讨。
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 12:24:03
13楼
晕,怎么听口气好像是考我们似的
回复
lingxuct
2007年08月04日 12:45:40
14楼
NC100H-D是双投开关?
回复
qty333
2007年08月05日 14:04:32
15楼
双投刀开关,的没有
回复
exploit
2007年08月05日 15:20:36
16楼
谢谢各位参予讨论的朋友! 楼上各位发表的意见很中肯

偶总结大家的意见,认为这个系统图存在如下问题:
1。正如9、10、11楼所说,由于电房距大楼较远,在电房出线回路太多(有些回路才十多个千瓦!),这样会造成电缆和电房开关柜太多,造成浪费,这是最大的问题。应该可以把从电房的出线简化为4个回路,在大楼内部设置配电箱配电:
1路照明(含室内插座), 1路中央空调机(含盘管风机), 1路分体空调机, 1路消防电源(消防泵、防火卷帘、消防控制电源、事故照明合并为一路)


2。同意四裤全输朋友意见,消防电源应该在负荷末端切换。


3。照明回路采用D特性的开关不妥,应采用C特性。

4。未考虑计量

5。在设计图纸标注开关的厂家型号不妥(违反建筑条例),又未标注开关的参数,且数量不多的开关使用二家的开关厂家更不妥,实际上如果建设单位不采用图纸上的厂家开关,无法订货,又要重新画竣工图。

6。同意 hyderfas网友意见,左边算起第一个回路开关偏小,建议选用125A开关,整定100A(考虑盘管不会同时运行),第三回路整定值偏大,建议整定为80A或63A

7。同意 ziliaoshi_1网友意见,微断开关应改为塑壳开关。

回复
dxy519
2007年08月05日 16:50:13
17楼
" 5。在设计图纸标注开关的厂家型号不妥(违反建筑条例),"----图纸中并没有指定厂家,只标明型号。
《建筑法》第56条规定:设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和 设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,...
回复
exploit
2007年08月05日 22:07:44
18楼
" 5。在设计图纸标注开关的厂家型号不妥(违反建筑条例),"----图纸中并没有指定厂家,只标明型号。
《建筑法》第56条规定:设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和 设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,...
========================================
NC型型号是施耐德产品,CM型是上海某厂。这明显是指定产品,假如用ABB的产品如何定货?

当注明其规格、型号、性能等技术指标:应注明 :额定电流、电压、极数、过负荷动作电流、分断能力
回复
exploit
2007年08月06日 23:54:29
19楼
d
回复
yhwqqqqq
2007年08月07日 10:21:22
20楼
CM1是江苏常熟开关厂的。
回复
exploit
2007年08月07日 15:33:55
21楼
CM1是江苏常熟开关厂的
=========================
多谢指正!
回复

相关推荐

APP内打开