主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?
个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?
请不吝赐教
12楼
二次回路除了交流的线圈,没有负载了。
回复
13楼
还有指示灯等并联负荷,再有就是接触电阻了。
回复
14楼
15kw的三相交流电机 交流接触器算启动电流应用60A 热继电器选用35A或40A的的
回复
15楼
既然额定电流30A那么旧选择断路起30*1.5=45A 接触器选择30*1.2=36A二次选择2A假如你主回路加熔断器选择30*2.5=75A所有选择向上靠近规格来定大小
回复
16楼
去看看建筑电气数据手册吧
国标的,可以找到比较准确的答案
回复
17楼
谢谢大家的帮助
再问一下: 此电路的控制回路如果用一个中间继电器来控制接触器的线圈,当然还是带着自锁功能,
这时对控制回路的保险丝的要求有变化吗,就是控制回路电流有大的变化吗?
是不是随便选个220v的中间继电器就可以?
请帮助!
回复
18楼
15KW(380V)电机额定电流30左右,启动电流210左右,如果接通瞬间为电压波峰,最大可能达到360左右,D型(动力型)50A断路器瞬动电流((10-12)*In),达500-600A,可以躲过启动电流。接触器按电机额定电流选择。热继电器整定电流按工况等于或略大于电机额定电流。
回复
19楼
我回答一下8楼的问题也是算是对7楼的补充的,不是知道对不对呀,
我认为所选得断路器还可以,至于起动电流大,那是一定的,就在5--7倍额定电流,不过我们还以选A型断路器呀,那可是三段保护,它的动的时间有1S 2S 3S 4S 5S 6S不等,我想应该可以吧
回复
20楼
纠正一下18楼,断路器脱扣D曲线是指10~14倍的In,一般按12倍考虑。
回复
21楼
quote说的对,按此选择就可以了,上面有些说法是错误的。
回复