主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?
个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?
请不吝赐教
22楼
η效率哪里去了?
回复
23楼
可以按上面的选,由于各个厂家的空开型号、规格各异,只要是选大于额定电流并按额定电流去整定就可以了,除非你的电机和负载有特殊要求。
回复
24楼
1.732是什么意思啊,怎样得来的,别笑我哦,我是新手,烦告之!
回复
25楼
1.732是根号3。
请求帮助: 整定电流是什么概念?教科书上没有啊?怎么计算?
回复
26楼
什么是壳体电流?请帮助
回复
27楼
50A空开,30A的交流接触器,控制回路的保险选用2A就行了。
回复
28楼
欢迎新手加入QQ群电气仪表联盟22734521
回复
29楼
用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
答:I=P/√3U ηCOSφ(注:√3是根号3),U取380V.效力η、功率因数COSφ都取0。85,从而得1千瓦2安培,15千瓦30安培.接触器的主触头允许流过的电流大于或等于30A即可.如果选择CJ20-40.线圈电压可选择380V.断路器的选择电流I=(1.5~2.5)*I电机的额定电流=(1.5~2.5)*30=(45~65)A,那么断路器的选择电流在(45~65)A这范围即可,整定电流取(0.95~1.05)*I电机的额定电流.
回复
30楼
把电流算出来之后,再根据厂家样本来选就行了.一般都不用考虑启动电流的.这些在样本上都应该有说明的.
回复
31楼
说错了.不是不考虑启动电流,而是选断路器的时候不用考虑,因为在设计断路器的时候都已经考虑进去了。
回复