请教一个简单的控制电路设计问题(新手上路)
nie521han
nie521han Lv.2
2007年08月03日 19:22:21
只看楼主

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?

个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?

请不吝赐教

免费打赏
xw8765@co163
2007年08月10日 08:16:40
32楼
50A空开可以,接触器30A太小,选50~60A接触器,因为皮带机转速慢,功率因数低(0.5左右)
回复
nie521han
2007年08月10日 11:41:16
33楼
thank you
回复
nydqyxgs
2007年08月10日 14:52:09
34楼
50A空开,63A的交流接触器,控制回路的保险选用5A。
一定要考虑起动电流,接触器一定要选大一些。
才能保证使用寿命。控制回路一般不会出现什么问题。
回复
shurenzzh
2007年08月10日 19:27:00
35楼
过来看看的时候常会想起学校里的学的
那时候不是没有好好学,就是现在忘了,也不知各位在回答问题前是副查阅质料呢
还是经验呢\,,,,,,,,,呵呵,,,,,饿哦可多学习一下
回复
wudongjie
2007年08月10日 19:39:20
36楼
可以用DZ47-63-D40的空开接触器可以用CDC40,或CJX1-32 ,CJX2-32的。热继电器用32A的
回复
gaixia5210
2007年08月10日 20:13:46
37楼
断路器选50安的,接触器选30安的,在加以热元件,其定值为1.05-1.1倍的额定电流 即可
回复
iloveyou198413
2007年08月10日 20:22:14
38楼
如果不是搞设计的·直接按经验公式汁得I(额定电流)3OA便可选断路器、接触器·及热计电器。断路器(1·5----2·5倍)、接触器(1-----1.5倍)、热继1倍·但要注意:规程规定14KW的电机·公用变压器供电·配降压起动器
回复
dz5688
2007年08月10日 20:51:41
39楼
DZ158-D63A/3P,CJX2-8011
6A
回复
wuzhixing44
2007年08月10日 21:07:48
40楼
一般产品手册交流接触有写相配的熔断器呀,还有热继电器呀。算出计算电流就可以把所有的选型了。
回复
zhi_feiji
2007年08月10日 21:24:08
41楼
以下是引用nie521han在2007-08-08 18:29:25.0发表的内容:
谢谢大家的帮助
再问一下: 此电路的控制回路如果用一个中间继电器来控制接触器的线圈,当然还是带着自锁功能,
这时对控制回路的保险丝的要求有变化吗,就是控制回路电流有大的变化吗?
是不是随便选个220v的中间继电器就可以?
请帮助![/quote
如此简单的电路,为什么要加中间继电器.简直是有意再加故障点.
控制回路只有接触器的线圈和信号灯,2A没问题!
理论知识要好好学,要多看看书.
回复

相关推荐