主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?
个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?
请不吝赐教
42楼
接触器用40A; 开关用75A,并且是电动机专用型,原因去看电工书,照我的话作,否坐你就不是电工,若是动力负载应加熔断器保护
回复
43楼
这个问题比较简单:电机如果是直接起动!一般来说开关应选用50~60A的开关,在此因负荷较重,见议还是用60A吧.接触器一般用40A足够了,但如果是频繁起动见议还是用50~60A好一点.对于二次回路保险一般选用5A足够!!!
自己好好考虑吧!!!
回复
44楼
这个问题比较简单:电机如果是直接起动!一般来说开关应选用50~60A的开关,在此因负荷较重,见议还是用60A吧.接触器一般用40A足够了,但如果是频繁起动见议还是用50~60A好一点.对于二次回路保险一般选用5A足够!!!
自己好好考虑吧!!!
回复
45楼
断路器、接触器、热继电器、互感器等只能按负荷电流选择,不能按启动电流选择。这些设备均由瞬间过负荷能力。
这个说的对啊.
回复
46楼
楼上正解。我个人认为如果是频繁起动接触器还是大一些好。而且接触器使用时还要考虑使用环境。
回复
47楼
电动机运行有多种负载运行方式,负载运行的不同,选择的电流值也是不同的,一般常见的有
AC-1:阻性负载
AC-2:绕线电机起、制动
AC-3:鼠笼电机起、制动
AC-4:鼠笼电机频繁起、制动
不同的使用类别,接触器所能带的负载电流值不同.
举例ABB 接触器A75
样本标明:
Rated Current AC-3,400V --- 75A
Rated Ccurrent AC-1,400V ----125A
也就是说, A75带鼠笼电动机的话,可以启动75A的电机,而如果接通电阻丝的话,可以带125A的电阻丝.
回复
48楼
断路器选择40或50A的,接触器选择40A的,(根据各个厂家的规格).热继电器根据电机额定电流的1.1倍选取。根据经验选取断路器和接触器的时候一般比额定电流大一档。
回复
49楼
空开一般都有反时限特性,可以避开启动电流峰值时间
对楼主所说的15kw电机,按一般使用场合,可以选60A空开,32A接触器,22~40A热继电器。热继电器动作值按实际工作负载的工作电流值设定。没必要另外加装熔断器。
回复
50楼