请教一个简单的控制电路设计问题(新手上路)
nie521han
nie521han Lv.2
2007年08月03日 19:22:21
只看楼主

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?

个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?

请不吝赐教

免费打赏
wqsabb
2007年08月11日 20:02:02
52楼
一般看上面还行哦
回复
wyjmidea
2007年08月11日 22:50:54
53楼
请大家告诉我1平方的线能走几个电流 ? 谢了。
回复
kgdvfhpiaw22
2007年08月11日 22:52:25
54楼
有哪么烦吗???15KW I 大该是 30A 用多少大就用说了吧,楼主你知道的哦,控制电路的I小的啊,2A可以了。热继就看一下名牌上的I多少搞多少大就可以 保险丝×1.5到20可以了。主电路空开40 50 的多可以吗
???沙发
回复
mingminzhang
2007年08月12日 10:47:13
55楼
用30A的接触器的仁兄你是误人子弟,除非纯银做的触头,否则在市面上买的接触器30A用上去必死无疑,理论要联系实际哟!
回复
wuzhixing44
2007年08月12日 12:41:02
56楼
其实这些 一些基本知识了,很多书上和图集上都有说的。记一下常用的电气产品选型是很有必要的。
楼主切记
回复
mapengzha
2007年08月12日 15:08:34
57楼
看电工手册把
那有详细说明
回复
lu_981337
2007年08月12日 22:28:03
58楼
接触30A小了,用不了多久触头就会烤掉
回复
y502x
2007年08月12日 23:37:33
59楼
电机额定电流大约是30A左右,因此选用50A左右的空开和接触器是可行的.但请注意空开是作为短路保护用的,还要考虑开断能力,电动机的过载保护要用与电动机发热特性一致的过载保护.
回复
i_mthebestone
2007年08月13日 09:33:23
60楼

这些东西的选型好像不考虑启动电流吧?
回复
fanyoubin
2007年08月13日 13:36:04
61楼
选型通常是最难的一点,也是控制成本的重要环节咯...支持大家呀
回复

相关推荐

APP内打开