请教一个简单的控制电路设计问题(新手上路)
nie521han
nie521han Lv.2
2007年08月03日 19:22:21
只看楼主

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?

个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?

请不吝赐教

免费打赏
wkb918
2007年08月13日 14:44:59
62楼
15KW(380V)电机额定电流30左右,启动电流210左右,如果接通瞬间为电压波峰,最大可能达到360左右,D型(动力型)50A断路器瞬动电流((10-12)*In),达500-600A,可以躲过启动电流。接触器按电机额定电流选择。热继电器整定电流按工况等于或略大于电机额定电流。
同意!!!
回复
我心飞翔
2007年08月13日 16:38:22
63楼
启动电流那么大,50A能行吗?18楼我没搞明白,请在讲仔细点。
回复
liuhaibo875
2007年08月13日 23:35:32
64楼
第29楼的话 15千瓦30安培.接触器的主触头允许流过的电流大于或等于30A即可.我认为实际不行 最小应在40A以上 还应看产品质量
回复
zx0225555
2007年08月14日 15:34:46
65楼
断路器50的没错,如果启动频繁接触器选大一级有好处,二次保险4安的,我们做的箱子都这么选
回复
满嘴跑火车的人
2007年08月22日 20:46:59
66楼
断路器75A以上,接触器40或60A均可,控制回路熔芯一般10A即可,主断路器不必考虑控制回路电流(因为它很小)
回复
lcm123456
2007年08月25日 09:45:15
67楼
根据1.25*I额定电流,这样选出来就行了!哎,你们真麻烦!
回复
lcm123456
2007年08月25日 09:56:17
68楼
断路器I=1.25*15KW/1.732*0.38KV=28.5A,所以选30A是可以的.
回复
lcm123456
2007年08月25日 10:06:27
69楼
我做电气工程的,我选断路器,I=1.25*15KW/1.732*0.38KV=28.5A,我都不知道你们的额定电流是怎么算出来是30A的
回复
lcm123456
2007年08月25日 10:13:23
70楼

我就不信3P 100AF 30AT这个规格不能用!
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月25日 12:41:43
71楼
放大一级安全点.40A 40A 40A
回复