请教一个简单的控制电路设计问题(新手上路)
nie521han
nie521han Lv.2
2007年08月03日 19:22:21
只看楼主

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?

个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?

请不吝赐教

免费打赏
dl1027
2007年08月26日 09:54:17
72楼
Ijs=15000/1.732/380/0.8=28.5
取Ir1=In=1.1x28.5=31A,Ir2=12Ir1,断路器采用40/480。
接触器选用40A。
热继按照0.95-1.05倍整定,一般按额定电流整定即可,把整定值放在整定范围中间左右位置(一般试车都要调节的,计算电流和实际电流有偏差)。
配合一个工程,几百台电机都是这么做的,一点问题没有。
回复
wangzengyi11
2007年08月27日 12:00:56
73楼
各位仁兄:上面的计算公式算出的电流30A左右是没错的。但是在选型的时候要考虑到起动电流,和使用寿命。空气开关应该躲过起动电流,否则起动时会跳闸。起它的应考虑使用寿命。具体选型参考资料自己拿注意。
回复
hpy0513251@co163
2007年08月29日 09:10:07
74楼
I=P/√3U COSφ=15/1.732*0.38*0.85=26.8 选择30A额定电流
回复
s771121
2007年08月31日 17:26:56
75楼
lihaiya 厉害呀你们考虑的很全面学了很多东西呀!谢谢大家了
回复
zhangxiaohu731104
2007年09月01日 07:23:24
76楼
30A接触器太小了一点 建议用大一级的
回复
qwxxwq
2007年09月05日 01:33:08
77楼
用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
答:I=P/√3U ηCOSφ(注:√3是根号3),U取380V.效力η、功率因数COSφ都取0。85,从而得1千瓦2安培,15千瓦30安培.接触器的主触头允许流过的电流大于或等于30A即可.如果选择CJ20-40.线圈电压可选择380V.断路器的选择电流I=(1.5~2.5)*I电机的额定电流=(1.5~2.5)*30=(45~65)A,那么断路器的选择电流在(45~65)A这范围即可,整定电流取(0.95~1.05)*I电机的额定电流.
回复
wxs0626
2007年09月05日 15:28:56
78楼
以下是引用hyderfas在2007-08-07 14:23:56.0发表的内容:
一次电流I=15/0.38/1.732/COSφ,COSφ对于皮带时电机在0.7-0.85之间,因为你没提供,暂按0.8计算,得I=28.5A,通常就按30A选择电器元件。所以,断路器可以选用壳体电流100A,整定电流32或40A,接触器、热继电器选用35A或40A的的。二次回路的电流主要是接触器线圈电流、指示灯电流,一般很小,选用6A、4A、2A的熔断器均可。[/quot
很详尽。但器件上我认为如些选用:断路器:3P 50A,接触器:35A-45A热继电器30-40A按实际负载电流来整定。二次回路选用2A的熔断器。
回复
anxiang
2007年09月06日 16:43:35
79楼
选择电机起动断路器,32安培的,接触器选择15KW的,不用加过热了,电机起动器起动速断电流12倍,起动时间没有问题又不是风机,没有那样麻烦
回复
anxiang
2007年09月06日 16:54:27
80楼
用电机启动器,选择30A保护的,施耐德gv2就可以,15KW接触器就行了,控制电源选者4A短路器或熔断器都可以。断路器绝对能躲过起动电流,热保护也没有问题,没有必要加热继电器。大家不要拿公式虎人了,角接电机电流是额定功率的2倍,星接是额定功率的2.5倍,中小功率的都是这样。大功率的电流小一些,特别小功率的电流大一些。
回复
zsw861104
2007年09月22日 21:14:40
81楼
大家说的都不错
学习了
谢谢!