请问散流器平送和下送有何区别?
fei820915
Lv.2
2007年08月03日 20:06:39
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟初此搞设计,许多不懂之处,请各位指教!
小弟初此搞设计,许多不懂之处,请各位指教!
免费打赏
vincent_nk
2007年08月03日 21:59:16
2楼
平送,空气呈辐射状送出,贴附平顶扩散,工作区处于回流区。
下送,射流自散流器向下,扩散角一般20~30度,工作区处于混合层以下。一般用于有净化要求车间,房间净空一般3.5米以上。
回复
fei820915
2007年08月04日 20:08:55
3楼
谢谢了!
回复
wu.ye
2007年08月04日 21:37:46
4楼
学到了。
回复