版主也发问!金属线槽电线载流量
唐龙
唐龙 Lv.7
2004年10月25日 08:59:26
只看楼主

经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?

经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?
免费打赏
城市边缘
2004年10月23日 16:29:48
2楼
这确实是一个令人迷惑的问题,如果严格按照规范手册,校正系数将会很小,线缆需要选择很大的截面,选择电缆或者多分几个线槽敷设会是个办法。
回复
linweid
2004年10月23日 17:23:08
3楼
金属线槽布线,载流导线不宜超高30根。
回复
w3556843u
2004年10月23日 17:35:18
4楼
金属线槽规格有大小,载流导线不宜超高30根的依据是什么?

回复
城市边缘
2004年10月23日 18:00:21
5楼
不超过30根是民规的说法,我说的情况的前提就是在不超过30根的条件下,15~20根系数已经是0.4。有多少人按这个标准做?
回复
雨过天晴
2004年10月23日 18:19:17
6楼
这个问题讨论了N回了,可以看看民规关于线槽载流导线不宜超高30根的条文解释。
回复
pengjingfu
2004年10月23日 18:38:14
7楼
有同感!~!~!~!~!~!~
我平时做的也是有多少线就放多少线进去的!~!~!~!
不过规范上就是不宜超过30根
但我这样做又审图没什么问题啊!~!~!~!~!
回复
天正电气
2004年10月23日 18:47:26
8楼
太多了,心里也犯堵啊!!!!多做一个线槽就行了!!!!!!!!!
回复
zhoushu8
2004年10月23日 20:26:06
9楼
0
回复
zhoushu8
2004年10月23日 20:30:23
10楼


边缘的观念似乎存在点问题
回复
wuchun345
2004年10月23日 20:35:28
11楼
期待老周得详细解释啊!
回复