多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
22楼
不能,必须有隔离刀闸
回复
23楼
9楼兄弟说的有道理.安全考虑的话.不应联在一起.
回复
24楼
学习中,谢谢!
回复
25楼
中性线直接连接在一起当然需要类似联络的隔离,目的是为了防止N线串电。
不过很多情况要作到不在同一接地网,却很难实现。因此,中性点的接地线,是可以在同一点接地的。
回复
26楼
看到各位楼主的意见,感触良多啊,谢谢各位楼主了.
回复
27楼
不允许直接连在一起,中性线直接联在一起容易形成环流,特别是在一台变压器停电检修时,停电的变压器如果中性线没有断开则变压器中心点容易带电,特别是变压器不在一起接在不同的地网中,由于接地电阻不同,零序电压不同,更容易通过中性线形成环流。
回复
28楼
请教以上各位专家,同一变电所两台变压器分段供电,低压母联是用三极断路器呢还是用四极断路器呢?我想大多数还是用三极断路器吧,因为两台变压器零线通过共用接地实际上是相通的.
.
回复
29楼
学习中
回复
30楼
我都用3P得,就是因为线一点接地
回复
31楼
那是因为变电所的接地系统是TN-S滴!
回复