菜鸟求教天正虹吸排水----计算的时候系统提示缺少立管怎么回事。
zmq2851986
zmq2851986 Lv.3
2012年11月27日 09:49:18
只看楼主

我刚接触这个软件,最近在研究虹吸;在所有雨水斗,管线都定义好了,要计算的时候,系统却提示"虹吸雨水系统缺少立管!"是怎么回事。 ps:我画立管的时候是手动通过“管线--立管布置”来连接的。请问我的问题出在哪了。。。附我画的草图。。。。

我刚接触这个软件,最近在研究虹吸;在所有雨水斗,管线都定义好了,要计算的时候,系统却提示"虹吸雨水系统缺少立管!"是怎么回事。 ps:我画立管的时候是手动通过“管线--立管布置”来连接的。请问我的问题出在哪了。。。附我画的草图。。。。
4f0400475709bf28522d.zip
578 KB
立即下载
免费打赏
kobe_bryant24
2012年11月28日 14:09:45
2楼
和手动没有啥关系。。。可以手动绘制。。。最还是 立管完了 直接排出 。。。。图形在立管和排出管之间还有一段横干管。。。可能是这个引起的 还得再查看一下
回复
zmq2851986
2012年11月29日 17:20:33
3楼
哈哈,谢谢你啊,我已经查出原因了,是你说的原因,好像系统计算只可以识别立管完了通过 笔直的 同一管径的横干管直接排出。
我又有了新问题了,麻烦你解答一下啊!
第一,实际工程有的不是直接排出啊,而是立管完了后接有折弯的横干管,怎么办?

第二,横干管变径怎么设置(我设置过,但系统计算时提示确少立管,我想应该是系统误认为我把排出管分成了2段,造成排出管和立管之间还有一段横干管;

第三,立管需要变径怎么定义?
回复
你的问题,现在解决了吗
回复
qq_1588928159706
2020年05月08日 17:05:08
5楼
楼主怎么解决的,我的立管就是排出管啊?学老显示没立管,要么就是两根立管时出现系统有回路