高手请进
liangxuefengvip
Lv.2
2007年08月04日 07:57:40
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
昨天下午在工地送电,SGB10-10KV/0.4 Dyn11(带温控探头)的变压器在送电时2秒时发生短路,轰的一声,高压跳闸.后来一看变压器B相绕阻烧了几匝。请问是什么原因?
昨天下午在工地送电,SGB10-10KV/0.4 Dyn11(带温控探头)的变压器在送电时2秒时发生短路,轰的一声,高压跳闸.后来一看变压器B相绕阻烧了几匝。请问是什么原因?
免费打赏
lingxuct
2007年08月04日 14:19:13
2楼
“变压器B相绕阻烧了几匝。请问是什么原因? ”
1、绕组匝间绝缘不好;
2、绝缘油中带水;
3、绕组中卡有掉入的金属物。
回复
ziyouzhe580930
2007年08月12日 00:49:12
3楼
是谁家的?现在SG10型变压器质量粮莠不齐.可能是绕组匝间绝缘不好.
回复
qinglongmq
2007年10月19日 21:54:21
4楼
你用的肯定是假冒伪劣产品,10KV的变压器应该很是可靠的啊,注意你的采购渠道啊。
回复
lingxuct
2007年10月20日 08:01:08
5楼
送电前没做试验?
回复