最近在设计一个工业厂房的加固,遇到了一点不小的麻烦.情况是这样的: 土建已经施工完成,但现在要在楼板上开洞.洞口比较大,因此需要把楼板打开一个洞,并且在洞口两边要加次梁.次梁以原有的主梁为支座.问题的关键就是解决新浇次梁与原有主梁的连接,特别是连接节点处支座剪力的传递. 我的设计思路是这样的: 1、次梁钢筋与主梁的连接这个问题比较容易解决,主要是采用植筋的方法.对于次梁下部钢筋,位置正好在主梁的腹部,可以直接植筋.而对于次梁上部钢筋,由于该处主梁和楼板钢筋比较密,植筋困难.就采用把主次梁相交处的主梁上部混凝土打掉100mm,次梁上部钢筋放在主梁第一排钢筋下.后与次梁一起浇筑.混凝土采用比原混凝土等级提高一级的微膨胀混凝土,施工时应把主次梁相交处的主梁梁侧混凝土表面凿毛,这样有利于新旧混凝土的连接.

最近在设计一个工业厂房的加固,遇到了一点不小的麻烦.
情况是这样的:
土建已经施工完成,但现在要在楼板上开洞.洞口比较大,因此需要把楼板打开一个洞,并且在洞口两边要加次梁.次梁以原有的主梁为支座.问题的关键就是解决新浇次梁与原有主梁的连接,特别是连接节点处支座剪力的传递.
我的设计思路是这样的:
1、次梁钢筋与主梁的连接
这个问题比较容易解决,主要是采用植筋的方法.对于次梁下部钢筋,位置正好在主梁的腹部,可以直接植筋.而对于次梁上部钢筋,由于该处主梁和楼板钢筋比较密,植筋困难.就采用把主次梁相交处的主梁上部混凝土打掉100mm,次梁上部钢筋放在主梁第一排钢筋下.后与次梁一起浇筑.混凝土采用比原混凝土等级提高一级的微膨胀混凝土,施工时应把主次梁相交处的主梁梁侧混凝土表面凿毛,这样有利于新旧混凝土的连接.
2、关于次梁的支座剪力如何传递的问题.
我想采用锚栓来解决。在主梁梁侧打入化学锚栓,用角钢做锚板,构成锚栓群。通过角钢把次梁的支座剪力传给锚拴,再通过锚拴传给主梁。计算下来4个锚栓就能够承受次梁的支座剪力,但主梁基材混凝土的受剪承载力不足。所以还需对主梁进行加固,以提高基材混凝土的受剪承载力,
3、关于主梁加固的问题
我采用了贴碳纤维来解决.贴的碳纤维在锚栓群的楔形破坏面以内。利用公式Vbf=ψvb*ft*Af*hf/sf计算碳纤维对梁斜截面承载力的提高值。
目前存在的一些问题:
1、锚栓+角钢构成的体系,类似于牛腿,但它是位于次梁中部,不是位于次梁底部。目前这个设计思路的假设是,锚栓+角钢构成的体系,能够承担次梁传来的绝大部分剪力,但实际工作情况下是否能够实现,缺乏判断的依据。锚栓+角钢之所以要在次梁中部主要有两点原因,一是锚栓如果在次梁以下,则锚栓与主梁梁底距离太小。基材混凝土的抗剪承载力就更不能满足。二是锚栓+角钢在次梁中部,待浇完混凝土后,也能跟次梁连接起来。从外观上看,也看不到角钢了。当然这个不是主要的。带来的隐患就是上面说的,只有次梁混凝土与角钢是完全连接一起的,那么角钢才能传递绝大部分剪力。
2、粘结锚栓虽然能够抗剪,但构造手册上说,粘结锚栓不适用于边缘构件(c<10*hef)的结构构件,而对于一般的梁来说,无论锚栓打在梁的上部还是下部,一般都很难满足这个要求。而混凝土加固设计规范好象对此没有限制。不知道在目前的实际工程中,对这点是怎么处理的?
另附该问题节点的DWG文件:http://okok.org//ut/attach/74/740309-.dwg

1186215062165.JPG

免费打赏
slon
2007年08月28日 13:04:32
12楼
楼主对问题的考虑相当细致!不得不顶一下! ding!ding!
回复
wangpeng505410
2007年08月28日 14:39:58
13楼
不得不佩服楼主认真细致的态度!~~
但是不建议楼主在主梁上打开一个缺口,做为主次梁的交接面.实际施工真的是不要操作的!~~一般加固中我们都不会去破坏原来构件的状态的.
楼主敲掉要主梁缺口上面的保护层就可以,露出主梁箍筋,便于新增梁负弯矩(上部钢筋).
楼主可能担心新旧混凝土接着的问题.
其实用新旧混凝土接着剂接能解决这个问题.它的抗拉,抗剪强度是远远大于混凝土的.
我们公司经常用它解决新旧混凝土接着的问题!~~~
回复
xjn222
2007年08月28日 22:05:15
14楼
混凝土加固的问题,我还没有接触过,今天算是大开眼界了,学到不少新的东西!
回复
云舒风清
2007年08月29日 10:53:12
15楼
个人认为:把次梁放于主梁上部,使次梁底与现浇板底标高相同,不要凿伤主梁,只把次梁纵筋用植筋胶锚入主梁内即可!
应当注意的:需先演算主梁的承载力,不够的话要加固主梁;再演算次梁端部抗剪承载力,梁截面高度取次梁高减去板厚!
回复
afei_pal
2007年08月29日 15:41:56
16楼

今天终于有好多人讨论了.
我在做新增阳台就是用你的这种方法.但做这个梁剪力太大了.所以就担心.
新增阳台连接构造: http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml
回复
wfyangxh
2007年10月10日 23:48:18
17楼
本人处理过类似问题,次梁用钢梁做的.当然具体情况具体分析.
回复
zhiyongchan
2008年09月22日 19:27:01
18楼
对楼板进行粘钢或者碳纤维加固不行吗?
回复
pcjwel
2008年09月25日 16:41:30
19楼
一般植筋的抗剪能力还是可以满足你说的要求,我觉得没问题!
回复
孙中平
2008年12月03日 20:13:19
20楼
见识是长了
很可惜
没有看到最后的成果
楼主什么时候把
最终的成果发上来
看哈
回复
80247106
2009年02月14日 10:23:35
21楼
我想问如果是开圆孔该怎么加固阿
回复