低压柜上方母线和桥架问题
lining0763
lining0763 Lv.7
2012年11月27日 11:48:21
只看楼主

请问,变电所低压柜上方的母线会桥架安装时,距离低压柜柜顶的最小间距是多少啊?我查了好多资料,感觉没有专门刷说这个的 。

请问,变电所低压柜上方的母线会桥架安装时,距离低压柜柜顶的最小间距是多少啊?我查了好多资料,感觉没有专门刷说这个的 。
免费打赏
wanglin1318
2012年11月27日 11:51:53
2楼
桥架要保证电缆的弯曲半径
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 14:22:39
3楼
不入柜的还需要保证安全距离。
另外,要便于检修,便于电缆刷防火涂料。
回复
lingxuct
2012年11月27日 14:24:00
4楼
水平铜排离金属柜体最小距离25mm,如果达不到,则需将铜排套上绝缘套管。
回复
lining0763
2012年11月27日 16:20:15
5楼
谢谢各位大侠。
回复
l107850543
2012年11月29日 15:52:44
6楼
最小距离500mm
回复
pyz521
2012年11月30日 16:09:31
7楼
低压安全距离20mm
回复