无补偿直埋
zlm197905
zlm197905 Lv.3
2004年10月24日 10:52:32
来自于采暖供热
只看楼主

我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!

我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
免费打赏
cnbbzz
2004年10月24日 11:32:44
2楼
没有规范,可以咨询厂家
回复
lilijunjun
2004年10月24日 12:45:22
3楼
无不偿直埋虽然不设伸缩器但对管道埋设之前应进行预拉伸处理。比较简单的一种方法是埋设之前管道预热(通热水、电热等)使管道热伸长量到一定值时在回填。
回复
dlwyg
2004年10月25日 09:04:25
4楼
管道的最高温度与安装温度之差(t1-t2)值小于由管材的应力条件所限制最高允许温差Δtmax值(我从一些资料上看到的Δtmax约为65℃),则管道材料就不会进入塑性状态,可采用无补偿直埋敷设方式;如(t1-t2)>Δtmax,则需要进行预热处理。
一般介质工作温度超过120℃,就应该采用有补偿直埋方式。
回复
jiachengbao
2004年10月25日 17:49:19
5楼
一般的二次网(温度为85/60), 温度不太高, 我通常作冷安装无补偿直埋, 但是分支管与主管连接处设2mx2m或(3mx3m)的乙字弯.
回复
zlm197905
2004年10月25日 17:56:47
6楼
大家平时做设计用无补偿的多还是有补偿的多些!我们一般都是(95/70)的温度,温度也不太高。楼上的能不能把你做的图纸发给我一份学习一下。谢谢!
zhaoliming197905@163.com
回复
zslaini
2004年10月25日 23:36:52
7楼
不是高温水。一般小区为二次网,水温(95/70)摄氏度,温度也不高,现在通常的做法是采用有补偿直埋方式。
回复
xycob
2004年10月26日 12:51:27
8楼
本人刚做的一项目,地下车库连通,所有管都在车库里做的,用了补偿器,但好像补偿器十分脆弱,动不动就出问题。在各楼的热力入口做了乙字弯,效果还行。
回复
lwjlwj
2004年10月26日 23:57:53
9楼
用无补偿直埋,需要进行预热处理。水温(95/70),预热温度约需75度左右,可采用热水或空气预热。
回复
liujun2220310
2004年10月27日 16:45:12
10楼
那里有这方面的相关资料,最好能上传个实例来学习一下
回复
siceman
2004年10月30日 14:09:03
11楼
热力管道无补偿直埋敷设的可行性

回复