我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
22楼
楼上的,不需要了
回复
23楼
是否需要进行直埋补偿需要根据选取管子的材料性质和水温以及填埋方式计算决定的.注意1摩擦力,2膨胀位移,3管材在该温度下的许用应力
回复
24楼
《城镇直埋供热管道工程技术规程》哪里有?
回复
25楼
原哈尔滨建筑大学副教授王刚老师翻译了一本丹麦关于直埋的书,他还参与规范的编制!!规范上的许多东西在里面都能够找到,另外,他在煤气与热力发表了不少这方面的文章也可查阅!!!
回复
26楼
我们公司的设计也比较落后,都是有补偿直埋,最近才接触了一些无补偿的,请问在支线初设的乙字弯起何作用?
回复
27楼
不知大侠是在什么资料上看到的?
在大连地方编的《直埋管道设计原理》上有
回复
28楼
是热水管网的规程,一般建筑书店有
回复
29楼
根本不需要!
回复
30楼
无补偿直埋受水温的限制,温度不能高,另外受直管段的限制,最长直管段可以在规范中查出,不同管径对应不同的直管段长度.
回复
31楼
晕!
50度的水还补偿?
回复