我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
32楼
可以做方形张力自然补偿
回复
33楼
通常不需要
回复
34楼
130度高温热水可以采用无补偿直埋吗?
回复
35楼
无补偿直埋管本人在93、94年就已经涉及。不能盲目设计,弄不好要出事故。建议看看26、28楼提供的书。特别注意:1、丹麦的直埋技术中,关于沙箱试验的部分。南北方的地质不一样,适用的范围将有区别。2、对有固定架设计和无固定架设计,需慎重考虑。3、考虑安装技术。
35楼问题,就我当时的计算的长距离管道是不太可行的。
很长时间没有研究这一问题,不对之处请谅解。
回复
36楼
我也做过此事,没进行予热也没问题,有待研讨!
回复
37楼
建设部2004年218文明文推荐使用无补偿直埋技术,而且在小于130度,安装温度大于等于10度时尽量采用冷安装
回复
38楼
请问36楼,会出什么事故?从那可买到丹麦的直埋技术?
回复
39楼
文件那里可以找到?
回复
40楼
这个乙字弯的做法如何?是个什么样子的?
回复
41楼
无人回答,郁闷!!
回复