我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
42楼
文件那里可以找到?
《城镇住宅供热计量技术指南》
回复
43楼
没有规范,可以咨询厂家 ,参考资料《城镇直埋供热管道工程技术规程》
回复
44楼
2和7楼的说法很好,既然你是小单位就不用考虑补偿了,我多年的实际经验完全不用考虑补偿。
回复
45楼
低温水采暖一般不需要补偿,在管道施工中利用地理自然条件的自然补偿就足够了。你的供回水温度也没有必要太高,纯属浪费能源,一般在室外温度不低于零下六度的情况下,管网敷设半径不超过5km,65/50度就能满足室内18度的采暖要求
回复
46楼
学习ing
回复
47楼
有资料说DN《500,温度《130,埋深》1米就可以无补偿直埋冷安装,我们在西藏的采暖工程也是这样的
回复
48楼
请教各位大侠:填沙子在无补偿直埋热水管网敷设中的作用,可否不填沙子或填别的?或直接填土?
回复
49楼
关于丹麦的直埋技术规范,在贺平老师的论文集中有,王刚老师翻译的书的名称叫区域供热手册!!!上面的一些理论较我们常用的要好!!!
回复
50楼
现在二次网有采用
回复
51楼
我在做设计时,这种情况通常处理如下:(个人见解,仅供参考)如果水温比较低70度以下,可以不用补偿器也不用预热拉伸,因为管道热身长量不大且小区内自然弯较多,可以满足热补偿的要求。
回复