我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
我们单位大家在做小区供热管网用的是有补偿器的做法!我看了别的论坛说是很多地方都已经用无补偿直埋了,我想知道具体的做法。那个规范上有,我们单位有点可怜,规范都比较旧,请大家赐教!
52楼
50楼的问题:我认为沙子的作用是减小管道的摩擦阻力,如不用沙子可以用粉质粘土回填。
回复
53楼
我也同意大部分前辈的意见,低温可以用无补偿直埋,在夏季一般可以冷直埋,冬季我建议还是做预热后再直埋.
回复
54楼
最近我也在看关于无补偿直埋方面的书,看到早在80年就有了这项技术的研究报告,结论是150度以下都可以采用.现在规范上说不能这样是因为考虑管道管壁在弹性范围内工作.我们说可以这样用是允许管壁进入塑性阶段工作.1980年由北京市煤气热力设计所,北京第四市政工工程公司,北京市政工程研究所,华东石油学院机械系,北京热力公司联合出的书.这项技术已经在北京,青岛,新疆等很多地方使用.希望大家共同学习,共同进步.
回复
55楼
看了上面的帖子补充一下,共同进步.在采用无补偿直埋敷设技术的时候说白了就是不让二次应力超过现在常说的安定分析法规定的钢材的应力值(传统上是弹性分析法),上面说的屈服温度我也表示同意,按照正常算应该是那个数值,这里说的运行温度是95/70,是设计温度,但是在热力网初始运行时温度是不可能到这个95这么高,在钢管受力分析的时候,当初始运行时管道的受力是最大的(可参见区域供热手册上的受力分析),所以像有的在安装时预热,也不过是想降低管道的首次运行最大的应力.所以在用无补偿直埋敷设时,是钢材本身的物性还有受力决定了这种方式具有可行性,放心大胆的用应该没有问题.
回复
56楼
我也认为在温度不高,自然弯头较多的情况下采用无补偿敷设。
回复
57楼
低温水(100度以下)用有补偿敷设,太小儿科了!
我做的工程,140度都用无补偿!请学习直埋规程:cjj/T 81-98
回复
58楼
140度用无补偿,请教你是如何作的,我们现在在作一个热电联产工程热网初步设计,好象无补偿不行吧,以前我们低温95/70时采用无补偿
回复
59楼
最近好象要出这方面的图集,我一直在建筑书店网上寻找,还没有出来,大家可以共同关注,名称为》《热水管道直埋敷设》、《建筑公用设备专业常用压力管道设计》
回复
60楼
《热水管道直埋敷设》图集号为05R410、《建筑公用设备专业常用压力管道设计》图集号为05R50?
回复
61楼
我做的工程,dn1000,130/70.采用无补偿敷设(冷安装)运行两年正常。局部采用补偿。
回复