各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!

各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
免费打赏
ambitous79
2007年08月08日 11:09:27
22楼
未满载运行,这种情况我刚遇到过!
回复
jf988
2007年08月08日 11:43:46
23楼
一般在电力设计过程中:有个简便的估算方法:每100KW运行电流:冷床50,热床75,电热120,其余150,也就是说电机内每100KW运行电流为150A,你说的37KW电机,在运行时37KW*1.5=55A,所以应该是正常的.
回复
dudu0418
2007年08月08日 11:43:55
24楼
可能检测时正好空压机卸载,正常
加载电流是多少??
回复
geff_guo
2007年08月08日 12:57:27
25楼
有下面几种情况:
1、电机选用造成大马拉小车;
2、空压机空载运行也有可能造成没有达到额定工作电流;
3、电流表不准,机会很小;
回复
hz775026
2007年08月08日 14:20:02
26楼
也有可能测的是相电流。
回复
zhugegui
2007年08月08日 14:52:58
27楼
负荷小,
电流表不准;
回复
laogameboys
2007年08月08日 15:36:09
28楼
应该是很正常的事,一般工艺专业选电机时留有一定余量,你的电机负荷率已经70%多了,不算太低。
回复
yjr888
2007年08月08日 16:18:03
29楼
大家分析的有道理,楼主在设备满负荷时看看是多少.应该是正常的!
回复
nevnet
2007年08月08日 17:34:13
30楼
楼主,我可以给你提供一些我厂的信息,也许不是很正确,但希望能给你一个思考的方向。
我们厂采用的是阿特拉斯的空压机,是离心式还是螺杆式回去查一下再告诉你。我们的空压机运行是是靠压力控制的,当压力低于设定值时会自动启动,但启动的初期空压机是没有加载的,也就是此时还没有产气,所以启动的初始时期电流值只是加气运行时的一半左右。楼主可以看看空压机的运行特性,是不是在启动的时候空压机还没有正常加气,此时发电机就是空载运行呢?
回复
yaoshangzhen
2007年08月08日 18:01:58
31楼
就你题目的条件来说,可以认为是正常,空压机生产厂家配电动机是有个范围的取值,也就是电动机稍微配大了一点,这时电动机没达到其额定工作值,但空压机可能已经达到额定的工作范围。水泵、风机也有很多类似的情况。
回复