37KW电动机运行电流疑问
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 02:08:28
只看楼主

各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!

各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
免费打赏
cjy195099
2007年08月08日 19:07:26
32楼
你是否可查出空压机部分的额定功率是多少?如低于37千瓦就正常。
回复
liang123wen
2007年08月08日 19:26:06
33楼
先电流表是不是好的,如果有电流互感器的话看下变比是多少.本人也是学习中

回复
li_yiqing163
2007年08月08日 19:34:49
34楼
没有达到额定负荷!
回复
li_yiqing163
2007年08月08日 19:35:41
35楼
空压机压力低~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
回复
shuqiang5766022
2007年08月08日 21:42:47
36楼
应该是很正常的事,我们这里的抽水机也是这么大的啊?一般工艺专业选电机时留有一定余量,你的电机负荷率已经70%多了,不算太低。
回复
lytx_616
2007年08月08日 21:48:52
37楼
正常!
回复
ltuo
2007年08月08日 22:30:44
38楼
1、电流表与互感器是否匹配?
2、空压机未达到额定出力。
回复
2014tj
2007年08月09日 07:43:18
39楼
在实际生产运行中,负荷并不是一尘不变的,如果运行在额定电流值,负荷略有变动就会造成停车.
回复
nono888
2007年08月09日 09:06:37
40楼
Required power*=Pn*SF/(94%*0.85*0.9)*1.1
Pn----Rated power
Sf----Service factor.
94%---- Estimated efficiency of motor
0.85----Estimated cosphi
0.9----Undervolatge
1.1----Safety factor
Required current**=Required power/(380*1.732)
某著名压缩机 电流计算公式

sf看情况 一般1.2 小于11kw以下的 1.25
回复
co1632005
2007年08月09日 09:22:09
41楼
大马拉小车
回复

相关推荐