各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
52楼
除了电流低,还有别的症状吗?若没有,能正常使用就不理他 了
回复
53楼
同意4楼
回复
54楼
欢迎入加QQ群电气仪表联盟22734521
回复
55楼
电流表指示小的可能原因有:1、电流表指示有误差(电流表与互感器匹配一般不会有问题);2、空压机未达到额定出力(即大马拉小车)。
回复
56楼
星三角有没有切换过来
回复
57楼
学习中
回复
58楼
我分析原因有2,
1.不满载
2.电流表装于角回路?(可能性不大)
回复
59楼
学习
回复
60楼
应该是没有什么问题,你可以先用钳形表测量电流,如果和电流表差不多,那基本上没有问题,还有可能是空压机没有做功或者用气量过大,都会造成电流达不到额定电流,实际上在设计的时候也都会设计得大那么一点的。
回复
61楼
上面的兄弟姐妹都说的不错,但还有一点就是在起动时如果空压机内是空的,那它的起动电流在这个电机来说是很小的
回复