37KW电动机运行电流疑问
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 02:08:28
只看楼主

各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!

各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
免费打赏
langlihao2005
2007年08月09日 20:04:08
52楼
除了电流低,还有别的症状吗?若没有,能正常使用就不理他 了
回复
ydsildh
2007年08月09日 20:05:13
53楼
同意4楼
回复
zlll3@co163
2007年08月09日 21:19:15
54楼
欢迎入加QQ群电气仪表联盟22734521
回复
ximingli
2007年08月09日 22:21:43
55楼
电流表指示小的可能原因有:1、电流表指示有误差(电流表与互感器匹配一般不会有问题);2、空压机未达到额定出力(即大马拉小车)。
回复
whjct123
2007年08月09日 22:30:13
56楼
星三角有没有切换过来
回复
lsz516888
2007年08月10日 01:41:59
57楼
学习中
回复
xw8765@co163
2007年08月10日 08:06:03
58楼
我分析原因有2,

1.不满载
2.电流表装于角回路?(可能性不大)
回复
zjfem650401
2007年08月10日 08:44:28
59楼
学习
回复
wcl19790102281
2007年08月10日 10:44:48
60楼
应该是没有什么问题,你可以先用钳形表测量电流,如果和电流表差不多,那基本上没有问题,还有可能是空压机没有做功或者用气量过大,都会造成电流达不到额定电流,实际上在设计的时候也都会设计得大那么一点的。
回复
yangchungounchen
2007年08月10日 11:05:14
61楼
上面的兄弟姐妹都说的不错,但还有一点就是在起动时如果空压机内是空的,那它的起动电流在这个电机来说是很小的