37KW电动机运行电流疑问
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 02:08:28
只看楼主

各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!

各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
免费打赏
wangue
2007年08月11日 21:10:29
72楼

是啊!你注意测一下其它设备很多都是这样的。
回复
mxchcq
2007年08月11日 23:21:47
73楼
是正常的,电动机运行电流没有达到额定值,空压机风机这些负载运行电流都低,因为电机配大是为了满足启动需要
回复
huangpeiyuan2007
2007年08月12日 01:54:52
74楼
谢谢各位大师的指导,小弟谢谢了!
回复
y502x
2007年08月12日 23:45:45
75楼
所选的电机是否配套,空压机是否达额定出力,电机机温度是否已达正常的温度,是否裕量太大,是否电流计量不准,或是没有转到三角形运行.
回复
wkb918
2007年08月13日 14:35:35
76楼
有下面几种情况:
1、电机和空压机是大马拉小车,不匹配造成没有全负荷工作导致不能达到额定工作电流;
2、由于空压机气源出口压力使用量比较大,使用量比产气量大,那么造成空压机一直空载也有可能造成没有达到额定工作电流;
3、电流表不准,机会很小;
学习中!!!
回复
zhangye_999
2007年08月15日 23:02:07
77楼
空压机空载运行也有可能造成没有达到额定工作电流
回复
saobin
2007年08月16日 10:04:24
78楼
正常,我单位的空压机就是37千瓦的,(北京复盛37A),排气压力0.68,温度74度左右时.电流就是50多个.
回复
wangzengyi11
2007年08月27日 15:21:05
79楼
这是正常的,可能处于轻载运行。应该不会是星三角没切换过来,厂家都会经过出厂检验的。
回复
zhaoqi.wang1
2007年08月27日 16:02:45
80楼
电机不过热,就应该没问题。风机水泵类现象很多。
回复
hpy0513251@co163
2007年08月28日 11:00:26
81楼
未满负荷运转
回复