请教大家一个计算方面的问题:三相四线供电,a相上负荷10千瓦,b相上负荷20千瓦,c相上负荷30千瓦,所有负荷都投入使用的同时N线断线(断点在所有负荷和电源之间),此时三相上各自的电压是多少,如何计算得出的?请诸位高手不吝赐教,这个问题困扰了我好长时间,想不明白,小弟是个外行。高手阿,能不能给我讲一下如何计算此时三相各自的电压?

请教大家一个计算方面的问题:
三相四线供电,a相上负荷10千瓦,b相上负荷20千瓦,c相上负荷30千瓦,所有负荷都投入使用的同时N线断线(断点在所有负荷和电源之间),此时三相上各自的电压是多少,如何计算得出的?请诸位高手不吝赐教,这个问题困扰了我好长时间,想不明白,小弟是个外行。
高手阿,能不能给我讲一下如何计算此时三相各自的电压?
免费打赏
xiaowu0000
2007年08月05日 10:09:09
2楼
这样后果很严重的,那些220V的用电设备上的电压都会变成380伏.如果没有相应的保护措施.电气设备都会烧坏.
回复
hyderfas
2007年08月05日 11:08:39
3楼
兄弟,你这20分不好赚,需要功率因素,然后算出每相的阻抗:z=220*220/p/cosφ,然后需要将星形接法转换,比较复杂。我就不算了。但可以告诉你,负载越小,阻抗越大,承担的电压就越高,烧毁的可能性就越大,所以你的A相设备先烧毁,然后是B相,最后C相设备就没电了,当然也就没事了。
回复
houdaotong
2007年08月05日 12:39:07
4楼
星期天高手都休息了吗,自己顶一下,千万别沉了
回复
zwjlsy
2007年08月05日 13:50:14
5楼
干嘛要想的这么复杂~!很简单的理解,三相四线供电总零线断路!三相负载正常使用(电机什么的),单相负载由于零线断路而无法使用~!相电压为380V~!线电压为0~!!

另外一种情况~!总零线接触不良~!那就会产生零点漂移~!3相电压不正常~使一相电压升高,一相电压降低,那么电压升高的那相上的设备会损坏~!!!具体哪一相要看负载情况~~一般来说负载大的那相是电压降低的~
回复
colourcat_3392
2007年08月05日 14:57:30
6楼
断N线,三相负载可以使用,单相负载,相线与N线无法形成回路,故无法工作
回复
houdaotong
2007年08月05日 18:32:58
7楼
各位老兄,文不对题呀。请帮忙给解释一下中性线断线而三相负载不平衡时三相上各自的电压是多少,如何计算
回复
爱开车的老何
2007年08月05日 18:59:09
8楼



同意
回复
andyzhang1115
2007年08月05日 21:16:19
9楼
假设你使用的是电阻性负载(功率因素为 1),10个千瓦接A相, 20 千瓦接 B 相, 30 千瓦接 C 相,则:
A相277.76V
B相167.24V
C相229.29V

若有计算错误请指正
回复
houdaotong
2007年08月05日 21:46:41
10楼
小弟愚钝,不应该是负载最大的那一相上的电压最小吗,怎么是b相上的电压最小了?
基础太差,无法理解,高手好人做到底,怎给解释一下。
回复
andyzhang1115
2007年08月05日 22:06:50
11楼
这个问题问的好:
在计算这个题目时所用的公式是零线电压偏移向量公式,我们知道3相电压各差120度,当零线偏移的时候就要看中心点偏移到那里,如何偏移,偏移的角度如何,你可以根据我提供的角度作出向量图。

实际在使用的是后这个只是一个暂态过程,当A相在278V的时候B、C相没有问题,但是很快A相就烧坏开路,这样就进入了第二个暂态(或稳态),当A相断开,B、C相的负载就是串联在380V中,这个时候就需要按照分压公式重新计算分在B、C相的电压,若负载相等则大家都在380V/2左右(稳态)。若负载有大小则电压有高低,直至电压高到设备无法承受烧毁断开(暂态),这个时候才进入第三个状态,就是A,B相断开,只剩下C相,构不成回路。这个结果和三楼所说的一样。

实际的情况还和功率因素有很大的关系,当不是纯电阻电路计算就更加复杂,计算结果也有很大的偏差。

若解释有误还请谅解。
回复