中性线断线情况下三相上的电压各是多少
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年08月05日 09:50:37
只看楼主

请教大家一个计算方面的问题:三相四线供电,a相上负荷10千瓦,b相上负荷20千瓦,c相上负荷30千瓦,所有负荷都投入使用的同时N线断线(断点在所有负荷和电源之间),此时三相上各自的电压是多少,如何计算得出的?请诸位高手不吝赐教,这个问题困扰了我好长时间,想不明白,小弟是个外行。高手阿,能不能给我讲一下如何计算此时三相各自的电压?

请教大家一个计算方面的问题:
三相四线供电,a相上负荷10千瓦,b相上负荷20千瓦,c相上负荷30千瓦,所有负荷都投入使用的同时N线断线(断点在所有负荷和电源之间),此时三相上各自的电压是多少,如何计算得出的?请诸位高手不吝赐教,这个问题困扰了我好长时间,想不明白,小弟是个外行。
高手阿,能不能给我讲一下如何计算此时三相各自的电压?
免费打赏
houdaotong
2007年08月05日 22:22:08
12楼
回复
houdaotong
2007年08月05日 22:24:49
13楼
多谢你,好象比刚才明白一点了,那上边那个计算过程和结果就是在a相尚未断开时三相上的电压了,对吧,可我还是整不明白为什么此时c相上的电压不是最小,而是b相,明明c相上负荷最大嘛。不好意思,能再深入地解释一下吗
回复
andyzhang1115
2007年08月05日 22:29:06
14楼
请看我增加的矢量图,在图上你可以看出零点偏移的位置(角度),然后再连接所有的A\B\C到偏移后的O点,你看那一条线最长就是电压最高,那个最短就是电压最低,连接后的角度正好和计算的角度吻合,这个就是最好的解释。
回复
houdaotong
2007年08月05日 22:45:24
15楼
看来还是我的基础太薄弱了,现在还是似懂非懂,等回头恶补一下基础知识再仔细思考,消化吸收高手的指教吧。
谢谢你的热心,能把qq号留给我吗,有时间多想你请教。分送给你,再次感谢
回复
houdaotong
2007年08月05日 22:52:34
16楼
十分感谢你的热心回答,虽然我还是似懂非懂,只有再学习一下基础理论知识才能想清楚这个问题了,到时再向高手请教
回复
andyzhang1115
2007年08月05日 23:12:54
17楼
我已经很多年没有算过这个了,不知道算的对不对,有时间你可以验证一下,主要就是中点的偏移量和偏移角度问题,
我的师父打过一个很形象的比方,一幢楼有3家人家,三相4线供电,有一天零线断了,越是穷的人家越倒霉,先烧了他家的电器(穷人电器少,负载小)越是有钱人越有钱,怎么烧都烧不到他(电器多,负载最大)
回复
hellohello11
2007年08月06日 09:39:40
18楼
9楼正确,用节点电压法计算(正是这种计算才让你知道什么叫零点漂移)
回复
jianyun82
2007年08月06日 11:32:14
19楼
路过学习中,帮忙顶一下。
回复
houdaotong
2007年08月06日 19:34:51
20楼
顶一下,愿更多的高手能看到这个问题,更浅显易懂地解释一下
回复
gzp-555
2007年08月06日 21:35:44
21楼
17楼的比喻很形象,金典!
回复

相关推荐

APP内打开