土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关冷却塔集水盘连通管管径?

有关冷却塔集水盘连通管管径?

发布于:2004-10-24 23:00:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计中碰到几台冷却塔分开一小段距离安装,业主不愿意在回水管上增加电动蝶阀控制,没办法只好用连通管连接底部集水盘,可连通管管径却无从下手,担心到时后流量不够,集水盘中的水溢出……,肯请各位赐教!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hjm
    hjm 沙发
    当2台冷却塔并行时,进水控制阀为电动,进行台数调整,减少一台时,由于回水管回水总量不变,而进水量对于单台冷却塔,这时候就是原运行状态水量的两倍进入单台集水盘!不知道如何在最初定下多少的浮球高度为好,或者多少水盘高度呢?有书中提到集水盘水量为Q*12%左右,不知道怎么得出来的???
    2004-11-07 23:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • hjm
    hjm 板凳
    有些书中却实提到连通管为回水总管的两倍,而且还提出连通管管顶与回水管管顶平!这些我都有点不解,而且我认为连通管最好能够高过回水管管顶为好,不知各位认为怎么样!
    2004-11-07 23:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷冻水系统的管道连接用哪种好?

我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!

回帖成功

经验值 +10