土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二次泵系统中最不利环路的压差控制器安装的讨论

二次泵系统中最不利环路的压差控制器安装的讨论

发布于:2004-11-18 13:10:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为保证最不利环路安装压差控制器,而当这个最不利环路无负荷时,将关闭,此时压差控制器将无法正常代表最不利环路的压差.
请问这种问题的一般解决办法是怎样的?

如蒙赐教,感激万分

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jawar
    jawar 沙发
    从节能角度考虑,安装在供回水总管间不如安装在最不利末端节能,可以找相关资料看看。
    2007-11-30 14:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • wucongzhong
    wucongzhong 板凳
    首先谢谢大家的热心,但各位均未指出问题之根本所在.
    其实,据我所知,这个问题有两种办法:
    1.将最不利环路设在全年均有负荷的末端,类似sadam所言.
    2.无如系统设计中或是二次泵的改造,则利用BA系统获得AHU的电动阀门的开度信号,由阀门的开度信号控制二次泵的变频器的运行频率,此方法为动态控制,应大力提倡.
    2004-11-18 13:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口问题

各位老师:风机盘管出风口和回风口,特别是将回风口作检修口使用时,谢了。技术上有什么规定?

回帖成功

经验值 +10