XGN2-10高压柜当JSXGN机械联锁上的手柄在分断闭锁位置时,将KK开关扳向合闸位置,此时合闸回路通电,但断路器是不能合闸的,放开KK开关由于合闸保持继电器的作用,使合闸回路始终带电,结果造成合闸线圈烧毁。请问同行怎么解决?
XGN2-10高压柜当JSXGN机械联锁上的手柄在分断闭锁位置时,将KK开关扳向合闸位置,此时合闸回路通电,但断路器是不能合闸的,放开KK开关由于合闸保持继电器的作用,使合闸回路始终带电,结果造成合闸线圈烧毁。请问同行怎么解决?
2楼
是个为题。不好办。
回复
3楼
我没有碰到过这样的问题
是不是断路器本身带有的合闸继电器没有解除
回复
4楼
这个问题可以是这样的:
在合闸回路中串接弹簧未拉紧的常开接点,注意,大部分弹簧机构的这个接点无法直接断开合闸回路,其接点断开容量不够,这时,可以通过直流接触器(继电器)来重动接点。
XGN2-10高压柜当JSXGN机械联锁上的手柄在分断闭锁位置时,将KK开关扳向合闸位置,此时合闸回路通电,因为机械闭锁的作用,朝动机构的分闸半轴被顶住,断路器是不能合闸的,但是,储能弹簧将释放,储能的微动开关切换,弹簧未拉紧的接点将断开合闸回路。
回复
5楼
一般的保护装置均有这个合闸继电器,这个合闸信号按照规定需要自保持一定时间,以保证合闸完成。
回复
6楼
我以为加上防跳继电器就可以了,如果已经加了,还烧,就要考虑辅助开关的容量了。
回复
7楼
这是个古老的问题了,其实主要是因为跳位继电器引起的的合闸线圈自保持,把跳位继电器的引出点放在储能开关的前面就可以了。当然,这样做在储能的过程中会发“控回断线”信号,但这个问题不大。
回复
8楼
感谢楼上各位的解答。
回复