中华人民共和国行业标准办公建筑设计规范Degin code for office buildingJGJ 67--2006J 556--2006批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2007年5月1日7.3.7 办公建筑的防雷分类应符合下列规定:1二类防雷建筑物:1)一类办公建筑;2)预计雷击次数大于O.3次/a的二类办公建筑。2 三类防雷建筑物:1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;

中华人民共和国行业标准

办公建筑设计规范

Degin code for office building

JGJ 67--2006
J 556--2006

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2007年5月1日

7.3.7 办公建筑的防雷分类应符合下列规定:

1二类防雷建筑物:
1)一类办公建筑;
2)预计雷击次数大于O.3次/a的二类办公建筑。

2 三类防雷建筑物:
1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;
2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。

免费打赏
wsayd
2007年08月05日 21:37:43
2楼
上述条文是否应该改为
7.3.7 办公建筑的防雷分类应符合下列规定:

1二类防雷建筑物:
1)一类办公建筑;
2)预计雷击次数大于0.06次/a的二类办公建筑;
3)预计雷击次数大于O.3次/a的三类办公建筑。

2 三类防雷建筑物:
1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的二类办公建筑;
2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。
回复
wsayd
2007年08月06日 15:25:49
3楼
办公建筑设计规范 JGJ 67-2006
回复
wsayd
2007年08月10日 10:11:07
4楼
发现规范条文错误怎么不加分?晕!
回复
alft118
2007年08月11日 15:58:52
5楼



没有一个标准不出现错误的,所有标准都出现不可以饶恕的错误!GB50057/GB50343都有!支持!