高层建筑中的七氟丙烷储气间需要设置喷淋喷头么?
huhuxin
huhuxin Lv.2
2007年08月06日 01:05:08
只看楼主

请问高层建筑中设有档案室,现用七氟丙烷系统对其灭火,请问七氟丙烷储气间需要设置喷淋喷头么?或者它是和消防控制室一样,不需要设置自动喷淋系统?

请问高层建筑中设有档案室,现用七氟丙烷系统对其灭火,请问七氟丙烷储气间需要设置喷淋喷头么?
或者它是和消防控制室一样,不需要设置自动喷淋系统?
免费打赏
给排水设计
2007年08月06日 10:26:32
2楼
和其它消防控制室一样,不用设置喷淋系统,设置灭火器就可以了!
回复
jjplj
2007年08月06日 12:45:58
3楼
不需要的,用建筑灭火器即可
回复
jnfire
2007年08月06日 14:13:02
4楼
阅。
说的不错
回复
huhuxin
2007年08月07日 10:06:32
5楼
谢谢,受教了!