现有两台变压器,均带有一、二、三级负荷,将两台变压器母联,规范要求满足任一台变压器能带上所有一、二级负荷,当一台变压器失电的时候母联开关合上,在这个时候三级负荷怎么办?(如果这台变压器不能带上所有负荷)三级负荷切不切?切哪部分?怎样切?
现有两台变压器,均带有一、二、三级负荷,将两台变压器母联,规范要求满足任一台变压器能带上所有一、二级负荷,当一台变压器失电的时候母联开关合上,在这个时候三级负荷怎么办?(如果这台变压器不能带上所有负荷)三级负荷切不切?切哪部分?怎样切?
12楼
三级负荷设分离脱扣器,
消防的时候,消防主机自动切非消防负荷
平常的时候,如果一路10kv电源失电,就手动切除三级负荷,此时不知是否能在消防控制室通过消防信号切除三级负荷,期待高手来回答
回复
13楼
回复
14楼
三级负荷加欠压脱扣器
回复
15楼
学习了
回复
16楼
一是不重要负荷设欠压保护,二是断路器装分励脱扣器(带电动的不需要)靠自动装置跳闸
回复
17楼
该问题的答案得解决好以下几个问题:
1、运行方式:低压母线分段运行还是并列运行?
2、一二级负荷不间断切换为首端切换还是末端切换?
回复
18楼
1、如果正常方式下为分段运行,那一二级负荷建议你为首端切换最恰当,三级负荷拟采用失压脱扣功能即可;
2、还可以采用电气连跳方式:即变压器低压侧断路器辅助开关辅助接点接入三级负荷断路器跳闸回路;
3、人为切除三级负荷也是一种选择;
回复
19楼
用消防系统切?这样是不是弄得太复杂了?变压器检修的时候也要通过火灾报警系统切?
回复
20楼
我是听说,并且也就在这个论坛上也见到过说:断路器要同时撞上失压脱扣和分励脱扣两个附件比较困难,这样的话分励脱扣还只能装在配电箱去了?