电梯井道内必须单独敷设接地扁钢吗?
盐都同仁
2004年10月25日 17:23:49
来自于防雷减灾
只看楼主

本人想利用防雷引下线在电梯机房层标高0.3m处焊接出一段Φ12圆钢作电梯机房接地线,而不想单独敷设接地扁钢,不知行否?

本人想利用防雷引下线在电梯机房层标高0.3m处焊接出一段Φ12圆钢作电梯机房接地线,而不想单独敷设接地扁钢,不知行否?
免费打赏
luozi8250
2004年10月25日 17:55:48
2楼
个人认为不妥
屋顶的配电箱还需要设置SPD防雷电侵入,你还引雷进去!!
回复
dong_0520
2004年10月26日 12:19:47
3楼
电梯井道内的电梯轨道可以做为接地连通线,条件是它的下端必须与接地装置连通。
回复
pretty2000
2004年10月29日 12:54:12
4楼
本人也有电梯接地问题,
能详细点说明处理方法吗?
先谢谢了!
回复
prezhjian
2004年10月29日 12:58:35
5楼
高手请指点,昨天我还遇到这个问题,我以前都是单独做的,昨天一份图纸给别人看,说不需要。???
回复
笑笑生
2004年10月29日 22:27:03
6楼
应该不需要,楼主的做法肯定不行啊,危险比较的大!
回复
495122
2004年11月02日 21:26:08
7楼
一点愚见:
1.楼主的做法是用来做局部等电位时候采用的,即设备外壳,地面钢筋连同,保证机房内的所有设备在同一电位上。至于接地,应该通过PE线来实现,电梯机房接地并没有象火灾自动报警那样提出要求,所以不必单独做。
2.楼主尽量把防雷引下线的设置远离含有电子设备的机房,因为即使你做了局部等电位,还有可能因为引雷时的电磁感应而造成电子设备的损坏,而这种危害SPD是保护不了的。
回复
盐都同仁
2004年11月07日 16:26:56
8楼
最近在04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》P68,69中看到说明中:(2)电梯机房用接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大于φ16)通长相互焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2m引出后用-40x4镀锌扁钢在机房内作一圈接地装置。
但在02D501-2《等电位联结安装》P13中仅将电梯导轨与MEB相连。并无要求电梯机房中有接地装置。
不知大家设计如何做?电梯设备安装又有何要求?
回复
blue_ice
2004年11月11日 16:49:37
9楼
<电梯工程施工质量验收规范>GB50310-2002, 4.10.1条, 只说所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE), 接地支线应分别直接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。

并未提及导轨等, 也不清楚接地干线接线柱指的是哪里。也曾在审图时发现设计方设计说明中要求电梯机房应单独接地,不知出自何处。

有高手知道的话不吝赐教。
回复
microhrm
2007年11月24日 11:04:52
10楼
好像记得在哪里看过:电梯导轨宜作为防雷引下线,现在找不到出处,难道记错?
回复
zhaojiayong
2007年11月25日 21:10:25
11楼
不必单独做,用电梯导轨做接地线即可。
回复