电加热管的接线?
csn-b2994
csn-b2994 Lv.2
2007年08月06日 17:04:33
只看楼主

电加热管额定电压220V,共12组,电源是三相380V,如果采用星型接法,中线不接可不可以阿,会有什么影响

电加热管额定电压220V,共12组,电源是三相380V,如果采用星型接法,中线不接可不可以阿,会有什么影响
免费打赏
lnfd
2007年08月06日 19:44:02
2楼
可以
回复
qufei3320
2007年08月06日 23:00:32
3楼

采用220V加热管,Y接:这种有中性点,如果没有中性线,当有某相上的加热管损坏时,会引起电压偏移,损坏的相上电压会升高,使故障进一步扩散.因此一定要接中性线.如果中性线不接保护,设备将继续工作,即使某相上的加热管全坏掉,它的断路器也不会动作(可自己分析一下).缺点就是中性线上可能存在很大的电流
建议加热管的公共端不要逐一串联,这样越到后面面积越大,一旦故障,整相都不工作.建议每5根或者更少共用一根中性线.注意中性线要使用耐高温的硅橡胶线
回复
zqw1998
2007年08月08日 15:04:47
4楼
楼上所述非常正确,我这里正好也碰到了同楼主相同的情况:电加热管额定电压220V,共12组,电源是三相380V,采用星型接法。当时也考虑接不接中性线的问题,后来考虑到楼上所说的情况,就接了中性线!
回复
t-g0908
2007年08月10日 08:46:19
5楼
还是接中性线好些,我们这里的设备使用加热元先开始都没有接中性线,这样有一相上的加热元件出问题后紧接着造成了其它相上的加热元件的损坏,加接中性线后此现象就杜绝了
回复
wangqiang427
2007年08月24日 13:49:51
6楼
那么哪位有一个简单的接线图啊。谢谢!!!
回复
wangqiang427
2007年08月24日 13:51:16
7楼
那么哪位有一个简单的接线图啊。谢谢!!!
以12组为例
回复
wgfnjl
2008年07月20日 18:18:28
8楼
我认为应该接中性点。