【请教】大型商场配电这样行不行? 请指教
chinapwr
chinapwr Lv.4
2012年11月27日 22:30:05
只看楼主

两路10KV高压进线照明:1)按防火分区设应急照明配电箱,按一级负荷供电末端切换,提供该防火分区备用照明(10%照度)和疏散方向指示、 楼梯间照明,所有灯具均不设蓄电池及EPS。2)普通照明配电箱,按一级负荷供电,不设末端切换。(一级负荷的普通照明需要末端切换么?)动力1)防火卷帘双电源箱为一级负荷末端切换2)二级负荷空调电源配电箱(小功率风机盘管),与扶梯二级负荷共用。3)排烟风机一级负荷,末端切换。

两路10KV高压进线

照明:
1)按防火分区设应急照明配电箱,按一级负荷供电末端切换,提供该防火分区备用照明(10%照度)和疏散方向指示、 楼梯间照明,所有灯具均不设蓄电池及EPS。
2)普通照明配电箱,按一级负荷供电,不设末端切换。(一级负荷的普通照明需要末端切换么?)

动力
1)防火卷帘双电源箱为一级负荷末端切换
2)二级负荷空调电源配电箱(小功率风机盘管),与扶梯二级负荷共用。
3)排烟风机一级负荷,末端切换。

疑问
1)制冷机房约2400KW,如按二级负荷供电如何解决?
2)商店设计规范JGJ48-88,这本88年的规范还有用么?
3)非消防用的一级、二级负荷可以不做末端切换么?

[ 本帖最后由 chinapwr 于 2012-11-27 22:31 编辑 ]
免费打赏
honxs
2012年11月28日 16:16:39
2楼
制冷机房容量比较大, 而且是季节性负荷,最好单设变压器,而且还要考虑下单台电机的最大容量。
商店规范那个不知道,
非消防一级负荷要双电源末端切换吧,只是火灾时可以切掉,电缆不用耐火。二级负荷不用做双电源。
回复
小小小的小
2015年09月22日 09:49:13
3楼
路过,学习了
回复
co1440387652174
2015年09月23日 13:21:03
4楼
学习中,顶一下
回复
qianbochenhong
2015年09月24日 09:13:25
5楼
路过,学习了
回复
开心老爸
2015年09月24日 09:26:44
6楼
回答下疑问:
空调虽然规范规定是二级负荷,但按供配电设计规范是达不到二级负荷要求的,我认为单电源供电足矣。即使按二级负荷供电,那就变压器容量留足吧
商店建筑设计规范有新的了
可以不末端切换