电流互感器如何计算倍率
guoyongjin
guoyongjin Lv.2
2007年08月06日 18:31:20
来自于变压器
只看楼主

电流互感器比率是100\5,匝数是2,请问倍率是多少?谢谢! 我们车间的师傅说是60.算法是100\5×3=60.对吗? 为什么乘3? 与匝数没关系吗?

电流互感器比率是100\5,匝数是2,请问倍率是多少?谢谢!

我们车间的师傅说是60.算法是100\5×3=60.对吗?

为什么乘3? 与匝数没关系吗?
免费打赏
老灰兔子
2007年08月06日 23:15:59
2楼
一匝是100/5,两匝是50/5, 你说倍率是多少?
回复
guoyongjin
2007年08月07日 20:39:21
3楼
我是这样想的,但同事说不对.你看他们那种算法对吗?
 算法是100\5×3=60.
乘3是不是因为三根母线只有一根母线过电流互感器?
回复
guoyongjin
2007年08月07日 20:42:44
4楼
对于电流互感器,母线从上面穿和从下面穿效果应该不一样吧?
回复
zssanyi
2007年08月07日 22:08:47
5楼
一次线穿过互感器一根(一匝)变比是按铭牌上标称的,铭牌标称100/5,即一次流过100A,二次就是5A.若一次穿N扎,一次流过100A,则二次电流为100/5/N.
回复
一指慢
2007年08月08日 10:16:14
6楼

“若一次穿N扎,一次流过100A,则二次电流为100/5/N”。???