双电源自投 自复
yujiang19652
Lv.5
2012年11月28日 08:38:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
双电源自投自复线路中,框架开关本身的合闸按钮如何联锁
双电源自投自复线路中,框架开关本身的合闸按钮如何联锁
免费打赏
a357474430
2012年11月28日 09:05:09
2楼
施耐德MT是有机械连锁的,接上去就好,一般配电端双电源会有电气连锁的
回复
huaxin518-gyb
2012年11月28日 09:53:36
3楼
将两台框架里的常闭点串入另一台合闸回路中就可以实现电气联锁了。
回复
ssowwe
2012年11月28日 22:00:01
4楼
你是说双电源由框架组合成的对吗 ?为什么不直接用PC级双电源。
回复
wd0577
2012年11月29日 07:43:50
5楼
用常熟的CW1,欠压没有接通本体合闸按钮按不下去,洋鬼子的暂时还没有发现有这样的功能
回复
相关推荐
双电源系统如何选择工作模式?
电气工程原创版块
2021-03-13 21:07:59
【实用干货】三种双电源的配置方案!
供配电技术
2020-11-25 10:36:13
三种双电源的配置方案(实用干货)
电气工程原创版块
2020-11-20 11:06:52
电气设计必知三种双电源配置方案
电气工程原创版块
2020-11-18 14:53:59
图文详解:三种双电源配置方案
供配电技术
2020-11-16 13:51:00
请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?
输变电工程
2020-11-13 10:26:59
双电源自动切换电路原理图
电气资料库
2020-11-05 13:45:27
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
电气资料库
2020-08-27 14:25:15
双电源供电与双回路供电的区别是什么?别再傻傻分不清了!
供配电技术
2020-08-25 13:24:16
双电源转换开关中PC级和CB级的区别及选用要点
工业自动化
2020-08-24 13:48:06
双电源自动转换开关分PC级和CB级,两者如何区分?又该怎么选用?
成套电气设备
2020-08-19 14:46:30
数据中心双电源供电,包括ups吗?
供配电技术
2020-08-16 16:59:44
PC级双电源切换开关需要加断路器吗
供配电技术
2020-07-22 15:32:22
双电源自动切换开关的CB级和PC级的选型,值得收藏学习!
断路器
2020-07-16 14:17:50
小区公共用电双电源首末端切换问题
照明工程
2020-06-02 15:43:08
PC级消防型双电源需要消防联动吗
建筑问答
2020-05-26 10:14:46
双电源低压系统进线断路器和母联断路器到底用4极开关还是3极开关,看看审查办的老同志怎么说!
供配电技术
2020-04-28 18:20:06
【电气学院】双电源自动切换电路原理及原理图
电气施工图
2020-04-28 15:06:08
关于三级消防负荷双电源末端供电方式的探讨
电气施工图
2020-03-19 16:20:02
求助:工厂双电源供电问题
供配电技术
2020-03-09 15:34:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续