大厅喷淋由一层水流指示器控制还是二楼指示器控制
huhuxin
huhuxin Lv.2
2007年08月07日 09:18:15
只看楼主

现手上有一15层高层,一层入口有一大厅,层高7米,大厅上空喷淋我是由二层的水流指示器控制的,图审说应该由一层水流指示器控制,因为它属一层防火分区。是这样的么?

现手上有一15层高层,一层入口有一大厅,层高7米,大厅上空喷淋我是由二层的水流指示器控制的,图审说应该由一层水流指示器控制,因为它属一层防火分区。是这样的么?
免费打赏
visevesa
2007年08月07日 16:57:11
2楼
主要看你们建筑专业设置的防火卷廉:
(1)设于二层,则共亨空间与一层为一个防火分区,当然由由一层水流指示器接
(2)设于一层,则共亨空间与二层为一个防火分区,当然由由二层水流指示器接
(3)设于一层和二层,则共亨空间独立为一个防火分区,当然由独立 水流指示器接.
但范围不大,也可在二层接