【讨论】市政给排水管道能否埋入道路垫层
caiq1984
caiq1984 Lv.7
2012年11月28日 09:53:54
只看楼主

手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??

手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。
但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??
问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??
免费打赏
caiq1984
2012年12月03日 12:36:57
12楼


覆土够与不够,是按什么原则定的呢?
像我这次设计雨水是用钢筋混凝土管,覆土在0.8米的,主要是500管,1600管,按规范的话,0.8米的覆土肯定是没问题了,但是,在主路机动车道下,这是否满足呢?
各位高手,能给指点一下,是怎么考虑的么,我们初学者也好有所提高!
回复
caiq1984
2012年12月03日 12:43:24
13楼


您好,我这面就是设计单位,准备做施工图。
你说的可以埋入垫层,只要覆土厚度满足即可,请问一下,覆土厚度需要达到什么条件算比较合适,是否需要经过计算,或者有什么不成文的原则么?
另外,我现在想请教一下,您做过满包的造价与调整埋深的造价相比较的话,那个更合理?是否我调整埋深在1米(还是1.5米)以下就可以认为是满足覆土要求了呢?
回复
caiq1984
2012年12月03日 13:01:33
14楼
我再具体介绍一下情况,我是第一次接触市政设计,现在的项目阶段是,等初设评审结果,接下来施工图实施,项目由发改委出钱,审定很严格,现在已经把钱按初设敲定了。
按规范要求,埋深满足覆土,满足常规机动车道下0.7米(实际道路结构层为0.7米),设计按最小覆土0.8米控制,现在道路垫层处理到地下1.5米,也就是说我的管道部分埋入了道路垫层。由于没有经验,所以,我不确定我是否能埋入道路垫层(这个根据大家的提示,我明白可以埋入垫层),另外就是我是否需要调整埋深和做满包措施,因为这些会影响到我的整体方案和造价,要到施工图了,我也得考虑施工时的实现。初设审定造价已经定死了,所以,我想采用最合理省钱的方案来解决,在此希望各路高人,各位大侠大仙们,都多说点各自的经验和看法。
回复
chk.ck
2012年12月04日 16:22:58
15楼
通常没有必要埋设到1.5m以下的,经济性不说,道路结构上考虑也完全没必要,0.7以以下部分一般都是素土,对道路的主要结构影响甚微啊。
回复
黄rocky
2012年12月04日 22:48:48
16楼
用的管材是钢筋混凝土管,有1600mm这个管径吗??好像要调整额。。。
设计的时候要求管道覆土能满足附近地块排水能接入得进来,应根据汇水面积来确定,计算好管径、埋深。
回复
黄rocky
2012年12月04日 22:51:51
17楼
而且也不用太担心造价的问题,一般初设的概算是比预算要高的,只要控制好各专业工程数量,没问题。。
仔细复核下管道埋深额,这点很重要!!!
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:24:20
18楼
学习了~~~~~~谢谢
回复
sunny521000
2012年12月06日 11:45:51
19楼
实际上来说0.7m一下的不叫垫层,而是土质不好,做的增强处理而已,没有说不可以在其中敷设管道的,放心做吧
回复
huangsuihua
2012年12月06日 13:38:52
20楼
管道埋深以不破坏道路结构为前提,建议为管道埋深起点1.0m为宜。
回复
songtaixian
2012年12月06日 19:23:55
21楼
管道设计没有规定一定在道路结构层以下,设计埋深的依据是支管能否接入,管道是否被车压坏的问题,而不是破坏道路结构的问题,看你选什么管材,管道是有环刚度的,保险起见,你可以选大一点,还不够就满包加固,可以进行结构计算的,要麻烦一点。
回复

相关推荐

APP内打开