手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??

手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。
但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??
问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??
免费打赏
dlxxue
2012年12月06日 20:34:40
22楼
0.8米覆土直接埋管就可以,小于0.7覆土时,钢筋混凝土管满包加固,再保守点,采用三级钢筋混凝土管,还不放心的话,管道基础采用120度钢筋混凝土基础,做法详图集06MS201
回复
caiq1984
2012年12月06日 21:31:59
23楼
感谢大家的支持和建议,我和同事沟通了的结果是,不准备改动方案了,因为方案已经按照规划和评审意见修改过了,虽然埋设较浅,但没有一个合理的依据来支持我埋深多少为合适,道路设计人给的意见是,不会影响道路的结构,但是要考虑管道所承受的荷载是否合适,所以想问一下大家,钢筋混凝土管材的承压能力,是否有关的规范、图集,其中是否有明确注释管材能承受多大的荷载。我们现在做市政管道一般也是根据经验来做的,无论说0.8米还是1米,或者有人认为是1.5米以下埋设比较合适,但终究只是按一般经验来说,有没有人去真正核算过,或者让结构的来核算呢?

再次感谢大家,我现在覆土小于一米还是考虑混凝土包裹,大于一米的就直埋了,看看大家对我的做法还有什么指教么,或者有什么其他的经验呢?
回复
健康快乐每一天
2012年12月06日 22:27:39
24楼
1、雨水收水支管很多都在道路结构层内,一般采用混凝土基础,为了防止道路施工时压坏管子,一般采用反开槽施工。你这工程干管进入道路结构层是可以的,关键是采取保护措施,建议管道加混凝土基础。
2、你这工程干管比较浅处,存在的问题是地区水是否要接入,如果有,应该加大埋深。
3、钢筋混凝土管分等级,根据埋深选择管材等级,你可以参照国家标准图集管道基础那本里有多深的管道用哪一级管材。
回复
huabaoxiaoxue
2012年12月07日 19:21:35
25楼
回复
zhangfang1225
2012年12月09日 12:02:06
26楼
同感,感觉你这个管子本来埋得就比较浅,你如果无需考虑其他街区接入的情况,起端覆土控制在0.7米,够了,但是需要考虑其街区水是否接近
另外,你的管子如果没有上述情况,我认为可以考虑满包加固
回复
plutojff
2012年12月09日 22:25:15
27楼
受教育了、、、、、
回复
hx_198
2012年12月10日 11:11:49
28楼
我觉得可以埋入垫层内,管顶以上0.5m为道路垫层基础,覆土1.2m应该可以
回复
nuannuanyangguang7
2012年12月13日 05:00:42
29楼
最小覆土0.8米,满足汽车碾压以及冰冻要求,还要根据两侧支管接入需要确定管道高程
回复
hiker521
2012年12月27日 16:34:13
30楼
什么等级的道路啊 路面结构层达到1.5m厚
回复
hiker521
2012年12月27日 16:34:35
31楼
什么等级的道路啊 路面结构层达到1.5m厚