求解:换气次数的选择???
fan4994
fan4994 Lv.7
2012年11月28日 11:15:15
来自于通风排烟
只看楼主

现做特殊场所通风设计,区域为半地下室,半地上房间。面积:约5500平 总高2.6m,地上部分1.2m 地下部分 1.4m。最大使用时间集中一年中的某几天,500人/天(应该也是集中在一天中的某个时间点上)。新风排气量 是应该按照人数设计,还是按照面积设计(换气次数该选多少)。请高手指点。急急急。

现做特殊场所通风设计,
区域为半地下室,半地上房间。面积:约5500平 总高2.6m,地上部分1.2m 地下部分 1.4m。
最大使用时间集中一年中的某几天,500人/天(应该也是集中在一天中的某个时间点上)。
新风排气量 是应该按照人数设计,还是按照面积设计(换气次数该选多少)。
请高手指点。急急急。
免费打赏
瑞瑞
2012年11月28日 11:33:53
2楼
换气次数按照人数设计,还是按照面积设计,其实并不矛盾。如果有确切的人员数量,人员的新风量必须要满足,还有根据房间的功能是否还需要带走余热、废气等来确定通风量,这样做更准确些。而我们通常采用面积或体积是根据房间功能指标来估算的,这样是因为通常我们得不到准确的一手资料才来估算的。但不得不告诉你,有时候这两种方法算出来相差很远。
回复
fan4994
2012年11月28日 11:43:05
3楼
是的,现在我就很头痛的

这块区域是放骨灰盒的地方。

平时基本人流很小,也就清明节的时候才会有很多人。

而且还是半地下室区域。

只用人员的新风需求感觉有点小。

所以才请教用面积计算时要选多少的换气次数?

回复
ucyingming
2012年11月28日 12:02:15
4楼
你就选 一个人所需新风量数一小时30立方来算
回复

相关推荐