2楼
30度 平放
20*3 187A
25*3 244A
30*3 360A
40*4 554A
50*5 763A
60*6 1000A
其他详细的传真 QQ:250092084
回复
3楼
看看这能不能用!
一、 矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620
二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm²) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600
回复
4楼
收到,谢谢
回复
5楼
请问有没有这个表格,这样看不方便,有的话麻烦你上传上来。谢谢。
回复
6楼
有的,在附件中
回复
7楼
多谢。
回复
8楼
另外,92DQ1和《工业与民用配电设计手册》及其他的电气设计手册均有数据。
回复
9楼
我核实了《工业与民用配电设计手册》,6楼的朋友附件所附电子表格数据正确,大家可以放心引用。
回复
10楼
我收集的载流量汇编
回复
11楼
谢谢
回复