我前段时间做了一个一至二层为商铺,三至六层为办公楼,带个地下室,没有设置中央空调,按照低规应该做消火栓系统,消火栓用水量为15L/S,那么屋顶消防水箱就是9m3,可是审图公司回来意见屋顶水箱应该是12m3,不能做9m3,跟规范不符,低规中只有12m3和18m3的规定,没有其他大小的水箱,必须是12m3,可是低规中如果其他消火栓用水量小于15L/S的建筑物计算下来的消防水箱就小于9m3,也得做成12m3吗?
按照低规应该做消火栓系统,消火栓用水量为15L/S,那么屋顶消防水箱就是9m3,可是审图公司回来意见
屋顶水箱应该是12m3,不能做9m3,跟规范不符,低规中只有12m3和18m3的规定,没有其他大小的水箱,必须是12m3,
可是低规中如果其他消火栓用水量小于15L/S的建筑物计算下来的消防水箱就小于9m3,也得做成12m3吗?
如果是这样建筑物的消防用水量的规定就没有作用了吧?!